問題
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 2ロ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 3ハ. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
- 4ニ. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
正解
2. ロ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
1種金属製可とう電線管は、展開した場所または点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所に限り使用でき、湿気の多い場所には使用できません。よってロが不適切です。金属管へのIV使用、4m以下のD種接地省略(条件付き)、ケーブルの支持点間2m以下はいずれも適切です。使用電圧300V以下の工事方法の規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題