問題
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
選択肢
- 1イ. 17
- 2ロ. 22
- 3ハ. 30
- 4ニ. 35
正解
2. ロ. 22
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線の基準許容電流は35Aです。管内に4本収めると電流減少係数0.63を乗じて、35×0.63=22.05≒22A となります。複数本を同一管内に収めると放熱が悪くなるため、電流減少係数を掛けて許容電流を低減します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)