電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2018年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第9問

問題

図のように定格電流125Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

の図表

選択肢

  1. 1イ. 44
  2. 2ロ. 57
  3. 3ハ. 69
  4. 4ニ. 89

正解

3. ハ. 69

詳しい解説を見る

解説

分岐点から過電流遮断器までの距離が3mを超え8m以下のときは幹線の過電流遮断器定格の35%以上、8mを超えるときは55%以上の許容電流が必要です。本問は10m(8m超)なので、125×0.55=68.75≒69A以上が必要です。分岐回路の電線太さと分岐点からの距離の関係を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。