低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。

選択肢
- 1イ. 定格30Aの配線用遮断器に、30Aコンセント2個
- 2ロ. 定格30Aの配線用遮断器に、15Aコンセント2個
- 3ハ. 定格20Aの配線用遮断器に、20Aコンセント1個
- 4ニ. 定格20Aの配線用遮断器に、15Aコンセント2個
正解
2. ロ. 定格30Aの配線用遮断器に、15Aコンセント2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
30A分岐回路(定格30Aの配線用遮断器)に接続できるコンセントは定格20A以上30A以下のものに限られます。15Aコンセントは20A以下のため30A分岐回路には使用できず、ロが不適切です。20A分岐回路には15Aまたは20Aコンセントが使用できます。分岐回路の定格電流とコンセント定格の対応規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)