問題
硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 管の支持点間の距離を2mとした。
- 2ロ. 管相互及び管とボックスとの接続で、専用の接着剤を使用し、管の差込み深さを管の外径の0.9倍とした。
- 3ハ. 湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
- 4ニ. 三相200V配線で、簡易接触防護措置を施した場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。
正解
1. イ. 管の支持点間の距離を2mとした。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
硬質塩化ビニル電線管(VE管)の支持点間の距離は1.5m以下としなければなりません。イの「支持点間の距離を2m」は規定を超えるため不適切です。接着剤使用時の差込み深さを管外径の0.9倍(接着剤なしの場合は1.2倍)とする(ロ)、湿気の多い場所で防湿装置を施す(ハ)、金属製プルボックスにD種接地(ニ)はいずれも適切です。合成樹脂管工事の支持間隔や接続の規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)
記憶定着問題