問題
絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線を使用した単相3線式100/200V屋内配線で、電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果として、電圧の組合せで、適切なものは。ただし、中性線は白色とする。
選択肢
- 1イ. 赤色線と大地間200V/白色線と大地間100V/黒色線と大地間0V
- 2ロ. 赤色線と黒色線間100V/赤色線と大地間0V/黒色線と大地間200V
- 3ハ. 赤色線と白色線間200V/赤色線と大地間0V/黒色線と大地間100V
- 4ニ. 赤色線と黒色線間200V/白色線と大地間0V/黒色線と大地間100V
正解
4. ニ. 赤色線と黒色線間200V/白色線と大地間0V/黒色線と大地間100V
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
単相3線式100/200Vでは、白色(中性線)は接地されており大地間電圧0V、赤色線・黒色線は中性線に対し各100Vで両電圧線間(赤−黒間)は200Vです。よって赤−黒間200V・白−大地間0V・黒−大地間100Vとなるニが適切です。中性線が接地され対地電圧0V、両端電圧線が対地100V・線間200Vとなる単相3線式の電圧関係を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問24)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習