問題
低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
選択肢
- 1イ. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
- 2ロ. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
- 3ハ. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
- 4ニ. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。
正解
2. ロ. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
絶縁抵抗の最小値は、対地電圧150V以下で0.1MΩ、150V超300V以下で0.2MΩ、300V超で0.4MΩです。ロは対地電圧200V(150V超300V以下)なので0.2MΩ以上必要ですが0.18MΩと不足しており、省令に適合していません。イ(対地100V系で0.16MΩ≧0.1MΩ)、ハ(100V対地で0.12MΩ≧0.1MΩ)、ニ(一括1.5MΩで良好)は適合します。電圧区分ごとの絶縁抵抗の基準値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)