問題
図のように定格電流60Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。(1φ2W電源、幹線の過電流遮断器60A、分岐点から10mの位置に過電流遮断器)

選択肢
- 1イ. 15
- 2ロ. 21
- 3ハ. 27
- 4ニ. 33
正解
4. ニ. 33
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線が分岐点から3mを超え8m以下なら幹線の過電流遮断器定格の35%以上、8mを超える場合は55%以上の許容電流が必要です。分岐点から10m(8m超)の位置に施設するため、60A×0.55=33A以上が必要となり、最小値はニの33Aです。分岐長さによる許容電流の緩和規定が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
記憶定着問題