問題
⑫で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とした場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、傍記RASの器具は2線式とする。また、写真に示すリングスリーブ中央の○、小、中は刻印を表す。(イ:中スリーブ○刻印1個と小スリーブ3個、ロ:中スリーブ(中刻印)2個と小スリーブ(○刻印)1個、ハ:中スリーブ(中刻印)2個と小スリーブ(小刻印)1個、ニ:中スリーブ(○刻印)1個と小スリーブ3個)

選択肢
- 1イ. 中スリーブ1個(○刻印)、小スリーブ3個
- 2ロ. 中スリーブ2個(中刻印)、小スリーブ1個(○刻印)
- 3ハ. 中スリーブ2個(中刻印)、小スリーブ1個(小刻印)
- 4ニ. 中スリーブ1個(○刻印)、小スリーブ3個
正解
4. ニ. 中スリーブ1個(○刻印)、小スリーブ3個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑫のボックス内で接続する電線本数ごとにリングスリーブと刻印を選びます。VVF1.6は2本接続なら小スリーブで○刻印、3〜4本なら小スリーブで「小」刻印、太い電線が混在しVVF1.6を多数まとめる接続点では中スリーブで○刻印となります。本問では中スリーブ(○刻印)1個と小スリーブ3個の組合せが正しく、よってニが正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問42)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習