問題
低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
選択肢
- 1イ. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
- 2ロ. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
- 3ハ. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
- 4ニ. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。
正解
2. ロ. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技省令第58条で、使用電圧300V以下・対地電圧150V超の電路の絶縁抵抗は0.2MΩ以上が必要です。三相3線式200V(対地電圧200V)の回路で0.18MΩは0.2MΩ未満のため適合しません。よってロが適合していないものです。対地電圧150V以下の100V回路は0.1MΩ以上でよく、イ・ハ・ニは適合します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)