問題
木造住宅の単相3線式100/200V屋内配線工事で、不適切な工事方法は。ただし、使用する電線は600Vビニル絶縁電線、直径1.6mm(軟銅線)とする。
選択肢
- 1イ. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。
- 2ロ. 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。
- 3ハ. 同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。
- 4ニ. 金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。
正解
1. イ. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CD管(オレンジ色)は自己消火性がないため、原則としてコンクリートに埋設して使用するもので、木造の床下や壁内・天井裏にそのまま配管することはできません。よってイが不適切です。PF管は自己消火性があり露出・隠ぺいとも使用可能で、VE管のTSカップリング接続や金属管の隠ぺい施設は適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習