問題

直読式接地抵抗計(アーステスタ)を使用して直読で接地抵抗を測定する場合、補助接地極(2箇所)の配置として、適切なものは。

選択肢

  1. 1イ. 被測定接地極を中央にして、左右一直線上に補助接地極を10m程度離して配置する。
  2. 2ロ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置する。
  3. 3ハ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次1m程度離して配置する。
  4. 4ニ. 被測定接地極と2箇所の補助接地極を相互に5m程度離して正三角形に配置する。

正解

2. ロ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置する。

詳しい解説を見る

解説

接地抵抗計による測定では、被測定接地極(E)を端にし、一直線上にP・Cの補助接地極を順次10m程度ずつ離して配置するのが正しい方法です。よってロが適切です。E-P-Cを直線上に約10m間隔で配置することで電位降下法により正しい接地抵抗値が得られます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)