問題
⑩で示す部分の工事方法で施工できない工事方法は。

選択肢
- 1イ. 金属管工事
- 2ロ. 合成樹脂管工事
- 3ハ. がいし引き工事
- 4ニ. ケーブル工事
正解
1. イ. 金属管工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑩で示す部分は車庫など湿気の多い場所・水気のある場所等で、施工条件により金属管工事が適さない場合があります。本問では⑩の場所の条件から金属管工事が施工できないため、イが正解です。場所の区分(乾燥・湿気・水気)ごとに施工できる工事方法が定められています。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問40)
記憶定着問題