問題
選択肢
- 126
- 234
- 342
- 449
正解
2. 34
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
5.5mm²のIV電線の許容電流は49A。電線3本収容時の電流減少係数0.70を乗じて、49×0.70=34.3≒34A。同一管内に複数本の電線を収めると放熱が悪くなるため、電流減少係数を乗じて許容電流を低減する必要があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問8)
一問一答
全200問を繰り返し学習
正解
2. 34
解説
5.5mm²のIV電線の許容電流は49A。電線3本収容時の電流減少係数0.70を乗じて、49×0.70=34.3≒34A。同一管内に複数本の電線を収めると放熱が悪くなるため、電流減少係数を乗じて許容電流を低減する必要があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問8)
一問一答
全200問を繰り返し学習
第24問
アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として、誤っているものは。
第41問
⑪で示す図記号の機器は。(写真の中から選ぶ。⑪はL-1分電盤の主開閉器で、1φ3W100/200V・3P100A・欠相保護付の図記号)
第8問
低圧屋内配線の合成樹脂管工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)を4本収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下とする。
第24問
次の①〜④は、一般用電気工作物の低圧屋内配線工事が完了したときの検査の内容を示したものである。空欄(A)、(B)及び(C)に当てはまるものの組合せとして、適切なものは。 ① 目視点検:目視で電気設備が適切に設置されているか確認する。 ② 絶縁抵抗の測定:(A)ごとに、所定の抵抗値以上であることを確認する。 ③ 接地抵抗の測定:(B)が、所定の抵抗値以下であることを確認する。 ④ 導通試験:(C)や導通チェッカーで配線の断線や、誤接続などがないか確認する。
第41問
配線図の⑪で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。