問題
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.70とする。
選択肢
- 1イ. 26
- 2ロ. 34
- 3ハ. 42
- 4ニ. 49
正解
2. ロ. 34
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
5.5mm²のIV電線の許容電流は49A。電線3本収容時の電流減少係数0.70を乗じて、49×0.70=34.3≒34A。同一管内に複数本の電線を収めると放熱が悪くなるため、電流減少係数を乗じて許容電流を低減する必要があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問8)
記憶定着問題