電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2025年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第9問

問題

図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

の図表

選択肢

  1. 1イ. 25
  2. 2ロ. 35
  3. 3ハ. 45
  4. 4ニ. 55

正解

2. ロ. 35

詳しい解説を見る

解説

分岐回路の電線の許容電流は、分岐点から過電流遮断器までの距離により定められます。3m超〜8m以下の場合は、幹線の過電流遮断器定格の35%以上が必要。100A×0.35=35A以上。本問は6mなので35Aが最小値となります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問9)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。