問題
図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

選択肢
- 1イ. 25
- 2ロ. 35
- 3ハ. 45
- 4ニ. 55
正解
2. ロ. 35
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線の許容電流は、分岐点から過電流遮断器までの距離により定められます。3m超〜8m以下の場合は、幹線の過電流遮断器定格の35%以上が必要。100A×0.35=35A以上。本問は6mなので35Aが最小値となります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問9)