問題
金属管工事に使用される「ねじなしボックスコネクタ」に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. ボンド線を接続するための接地用の端子がある。
- 2ロ. ねじなし電線管と金属製アウトレットボックスを接続するのに用いる。
- 3ハ. ねじなし電線管との接続は止めネジを回して、ネジの頭部をねじ切らないように締め付ける。
- 4ニ. 絶縁ブッシングを取り付けて使用する。
正解
3. ハ. ねじなし電線管との接続は止めネジを回して、ネジの頭部をねじ切らないように締め付ける。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ねじなしボックスコネクタは止めネジの頭部を「ねじ切る」まで締め付けて使用するのが正しい施工方法です。ハの「ねじ切らないように」は誤り。接地端子付き、絶縁ブッシング取付、アウトレットボックス接続用という他の選択肢は正しい記述です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問11)
記憶定着問題