問題

選択肢
- 12P2E配線用遮断器(AC100/200V 20A)
- 21φ2W 2P1E 漏電遮断器付(100V 20A 30mA)
- 31φ3W 2P2E 漏電遮断器付(100/200V 20A 30mA)
- 41φ2W 2P1E配線用遮断器(100V 20A)
正解
1. 2P2E配線用遮断器(AC100/200V 20A)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑭は200V分岐回路の遮断器で、200V回路には両極とも過電流素子を持つ2P2E(2極2素子)の配線用遮断器を使用します。漏電保護は分電盤主幹のBE(漏電遮断器)が担うため、分岐側は配線用遮断器(B)です。100V回路は2P1Eが用いられます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問44)
一問一答
全200問を繰り返し学習