電工二種に戻る
コンセント難易度: 標準2026年度

第二種電気工事士 予想問題|コンセント 第1回 第39問

問題

配線図で、壁付コンセントの図記号に「20A」とだけ傍記されているとき、このコンセントが表すものとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 115A 100Vコンセント
  2. 220A 100Vコンセント
  3. 320A 200Vコンセント
  4. 430A 200Vコンセント

正解

2. 20A 100Vコンセント

詳しい解説を見る

解説

JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)では、コンセントは円の中に2本の平行線を描いた図記号で表し、壁付の場合は壁側を塗ります。定格は、15A 125Vなら傍記せず、20A以上は定格電流を、250V以上は定格電圧を傍記します。「20A」とだけ傍記されていれば定格20A 125V、つまり100V回路用の20Aコンセントです。200V回路用なら「20A250V」のように電圧も傍記します。なお「●」は点滅器(スイッチ)の図記号で、「●20A」は定格20Aの点滅器を表すため、コンセントと取り違えないようにしましょう。アンペア数や電圧表示の読み取りは配線図問題の要点です。

一問一答

全200問を繰り返し学習

関連する予想問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。