問題
使用電圧100Vの電灯回路で、絶縁抵抗が0.05MΩだった。電技解釈に基づく判断として正しいものはどれか。
選択肢
- 1基準を満たし問題ない
- 2基準(0.1MΩ以上)を下回り絶縁不良
- 3基準を超え過剰絶縁
- 4基準は0.4MΩなので判断不可
正解
2. 基準(0.1MΩ以上)を下回り絶縁不良
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技省令第58条により、対地電圧150V以下の低圧電路の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければならない。使用電圧100Vの電灯回路はこの区分に該当し、測定値0.05MΩは基準の0.1MΩを下回るため絶縁不良と判定される。よって「基準(0.1MΩ以上)を下回り絶縁不良」が正しい。「基準を満たし問題ない」は判定の誤りであり、「過剰絶縁」という概念は存在しない(絶縁抵抗は大きいほど良好である)。基準を0.4MΩとする選択肢は、使用電圧300V超の区分の値を誤って当てはめたものである。絶縁不良と判定された場合は、湿気の侵入・被覆の損傷・機器の劣化などの原因を調査し、修繕後に再測定して規定値以上であることを確認する。基準値(0.1・0.2・0.4MΩ)の暗記に加え、本問のように測定値と比較して適否を判定させる形式が頻出するため、「区分の判別→基準値→測定値と比較」という手順で判断する練習をしておきたい。
一問一答