問題

都市ガス・LPガス等のガス設備に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1ガス漏れ警報器は天井付近など適切な高さに、ガスの比重に応じて設置する
  2. 2ガス漏れ警報器の設置高さはガスの種類に関係なく常に床面に限られる
  3. 3都市ガスとLPガスは比重が同じであり、警報器の設置位置は完全に共通である
  4. 4ガス設備は一度設置すれば点検や検査は一切不要である

正解

1. ガス漏れ警報器は天井付近など適切な高さに、ガスの比重に応じて設置する

詳しい解説を見る

解説

ガス漏れ警報器は、ガスの比重に応じて適切な高さに設置する。空気より軽い都市ガス(13Aなど)は天井付近に滞留しやすいため上部に、空気より重いLPガス(プロパン)は床付近に滞留するため下部に設置する。よって比重が同じで設置位置が共通とする記述や、常に床面限定とする記述は誤り。ガス設備は法令に基づく定期点検・検査が必要であり、点検不要とする記述も誤りである。(根拠: ガス事業法・液化石油ガス法)