問題
マンションの給水設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1高置水槽方式は、受水槽に貯めた水を揚水ポンプで屋上の高置水槽に汲み上げ、重力により各住戸へ給水する方式である。
- 2水道直結増圧方式は、受水槽を設けず、水道本管から引き込んだ水を増圧ポンプで加圧して各住戸へ給水する方式である。
- 3飲料用の受水槽は、保守点検及び清掃が容易に行えるよう、原則としてその天井・底・周壁を建物の躯体と兼用しない独立した構造とする。
- 4受水槽の有効容量は、断水時に備えて、一般に1日使用水量の3倍程度を確保することが標準とされている。
正解
4. 受水槽の有効容量は、断水時に備えて、一般に1日使用水量の3倍程度を確保することが標準とされている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
受水槽の有効容量は、一般に1日使用水量の2分の1程度を目安として設計されるのが標準であり、3倍程度を確保するとした記述が誤り(容量が過大だと滞留により水質悪化を招く)。高置水槽方式の仕組み、受水槽を設けない増圧直結方式の仕組み、受水槽を六面点検可能な独立構造とすること(建築躯体と兼用しない)はいずれも正しい。給水方式の分類と受水槽の衛生管理は頻出である。(根拠: 給水方式の分類、受水槽の容量・構造に関する衛生基準)