管理業務主任者に戻る
建物・設備と維持保全難易度: 標準

管理業務主任者 予想問題建物・設備と維持保全 第35問

問題

マンションの排水・通気設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1排水トラップは、封水によって排水管内の臭気や害虫が室内へ侵入するのを防止する。
  2. 2一つの排水系統に二つのトラップを直列に設ける二重トラップは、防臭効果を高めるため推奨される。
  3. 3通気管は、排水を補助的に流すための管であり、トラップの封水保護とは関係がない。
  4. 4雨水と汚水を別々の系統で排除する方式を合流式といい、同一の系統で排除する方式を分流式という。

正解

1. 排水トラップは、封水によって排水管内の臭気や害虫が室内へ侵入するのを防止する。

詳しい解説を見る

解説

排水トラップは封水(水のたまり)によって排水管からの臭気や害虫の室内への侵入を防止するため、この記述が適切。二重トラップは二つのトラップ間に空気がたまり排水を妨げるため禁止されている。通気管は排水時の管内圧力変動を緩和してトラップの封水が破られる(破封する)のを防ぐ役割を持つ。雨水と汚水を別系統で排除するのが分流式、同一系統で排除するのが合流式であり、記述は逆である。封水保護の仕組みは頻出である。(根拠: 排水・通気設備の基本原理、二重トラップの禁止、合流式・分流式の定義)

一問一答

全400問を繰り返し学習

建物・設備と維持保全の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では管理業務主任者の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。管理業務主任者は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。