管理業務主任者に戻る
建物・設備と維持保全難易度: 標準

管理業務主任者 予想問題建物・設備と維持保全 第39問

問題

マンションの外壁の補修工事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1コンクリートのひび割れ補修において、ひび割れ幅が小さく挙動が小さい場合には、表面にシール材を塗布するシール工法が用いられることがある。
  2. 2ひび割れ部に低粘度の樹脂を注入し、ひび割れ内部まで充填して一体化を図る工法を、樹脂注入工法(エポキシ樹脂注入工法等)という。
  3. 3タイルの浮き部分の補修において、アンカーピンを挿入しエポキシ樹脂を注入してタイルや下地モルタルを躯体に固定する工法を、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法という。
  4. 4コンクリートの欠損や鉄筋の露出が生じた部分の断面修復においては、防錆処理を行わずにそのままポリマーセメントモルタル等を充填することが、最も耐久性に優れた標準的な方法である。

正解

4. コンクリートの欠損や鉄筋の露出が生じた部分の断面修復においては、防錆処理を行わずにそのままポリマーセメントモルタル等を充填することが、最も耐久性に優れた標準的な方法である。

詳しい解説を見る

解説

コンクリートの欠損や鉄筋露出部の断面修復では、まず露出鉄筋の錆を除去して防錆処理(防錆剤の塗布等)を行ったうえでポリマーセメントモルタル等を充填するのが標準であり、防錆処理を行わずに充填するのは鉄筋腐食の再発を招き不適切です。挙動の小さい微細なひび割れにはシール工法、ひび割れ内部の一体化には樹脂注入工法、タイル浮きにはアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法等が用いられます。(根拠:外壁改修工事の一般知識)

一問一答

全400問を繰り返し学習

建物・設備と維持保全の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では管理業務主任者の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。管理業務主任者は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。