問題
マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1水道直結増圧方式(増圧直結給水方式)は、受水槽を設けず、水道本管から引き込んだ水を増圧給水ポンプで各住戸へ直接供給する方式である
- 2高置水槽方式は、受水槽に貯めた水をポンプで屋上等の高置水槽に揚水し、重力により各住戸へ給水する方式である
- 3受水槽の有効容量は、一般に1日使用水量の10日分程度を標準として設計する
- 4水道直結直圧方式は、水道本管の圧力をそのまま利用して給水する方式で、一般に低層の建物に採用される
正解
3. 受水槽の有効容量は、一般に1日使用水量の10日分程度を標準として設計する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
受水槽の有効容量は、一般に1日使用水量の2分の1(おおむね半日分)程度を標準として設計します。10日分とするのは過大で誤りです(貯留が長すぎると残留塩素低下・水質悪化を招く)。増圧直結給水方式は受水槽を設けずポンプで直接加圧供給し、高置水槽方式は受水槽から揚水し重力給水、直圧方式は本管圧力を利用して低層建物に用いられます。(根拠: 給水設備の方式と受水槽容量に関する一般的設計指針)