マンション管理士トップに戻る
建物・設備と維持保全難易度: 標準

マンション管理士 予想問題建物・設備と維持保全 第36問

問題

マンションの排水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1排水トラップは、排水管内の悪臭やガス、害虫等が室内へ侵入するのを防ぐため、封水を保持する役割を持つ。
  2. 2通気管は、排水時に管内に生じる圧力変動を緩和し、トラップの封水が破られる(破封する)のを防ぐために設ける。
  3. 3一つの排水系統に二重にトラップを設ける二重トラップは、排水の流れを良くし封水を確実にするため、設置が推奨される。
  4. 4雨水排水系統と汚水排水系統を建物内で接続する場合には、臭気の逆流等を防ぐため適切な処理が必要であり、原則として両系統は分離して計画する。

正解

3. 一つの排水系統に二重にトラップを設ける二重トラップは、排水の流れを良くし封水を確実にするため、設置が推奨される。

詳しい解説を見る

解説

二重トラップは、二つのトラップ間の管内に空気が密閉され排水の流れを著しく妨げる(排水不良を起こす)ため、禁止されており、推奨されるとする記述は不適切です。排水トラップは封水で悪臭・害虫の侵入を防ぎ、通気管は圧力変動を緩和して破封を防ぎ、雨水系統と汚水系統は原則として分離して計画します。(根拠:排水・通気設備の一般知識、建築設備設計の基本)

一問一答

全400問を繰り返し学習

建物・設備と維持保全の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではマンション管理士の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。マンション管理士は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。