問題

マンションの外壁の劣化診断及び調査方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1タイルやモルタル等の外壁仕上げ材の浮きを調査する方法として、打診棒等を用いてその打撃音により浮きの有無を判定する打診法がある。
  2. 2外壁の劣化状況を把握するため、赤外線装置(赤外線サーモグラフィ)を用いて表面温度の差から浮き等を非接触で調査する方法がある。
  3. 3建築基準法に基づく特定建築物等の定期調査では、竣工後又は外壁改修後一定期間を経たタイル張り等の外壁について、全面打診等による調査が求められる場合がある。
  4. 4外壁の塗膜の劣化のうち、塗膜表面に白い粉が付着するチョーキング(白亜化)現象は、塗膜の防水性が向上した良好な状態を示すものである。

正解

4. 外壁の塗膜の劣化のうち、塗膜表面に白い粉が付着するチョーキング(白亜化)現象は、塗膜の防水性が向上した良好な状態を示すものである。

詳しい解説を見る

解説

チョーキング(白亜化)は、塗膜が紫外線等で劣化し樹脂が分解して顔料が粉状に表面化する現象であり、塗膜の防水性・保護性能の低下を示す劣化のサインです。良好な状態を示すとする記述は不適切です。外壁の浮きは打診法や赤外線サーモグラフィで調査でき、建築基準法の定期調査では一定期間経過後のタイル張り外壁等について全面打診等が求められる場合があります。(根拠:建築物の維持保全・建築基準法12条の定期調査報告制度)