乙4トップに戻る
標識・掲示板・保安距離難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答標識・掲示板・保安距離 第124問

問題

製造所の保有空地について、指定数量倍数10倍以下の場合の幅として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11m以上
  2. 23m以上
  3. 35m以上
  4. 410m以上

正解

2. 3m以上

詳しい解説を見る

解説

製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下の場合は幅3m以上、10を超える場合は幅5m以上を、危険物を取り扱う建築物等の周囲に確保しなければならない。本問は10倍以下の場合であるから3m以上が正解である。保有空地は火災時の延焼防止と消防活動のためのスペースであり、敷地外の保安対象物までの距離である保安距離とは目的も測り方も異なる別の規制である点に注意する。誤答肢の1mという基準は製造所にはなく(屋外設置の簡易タンクの周囲の空地が1m以上)、5m以上は倍数10超の場合の数値であり、10m以上という区分は存在しない。「10倍以下=3m、10倍超=5m」という二段階の基準は一般取扱所にも共通し、保有空地分野で最も問われる数値である。

一問一答

全範囲を体系的に演習

標識・掲示板・保安距離の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では乙4の全605問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。乙4試験は法令・物化・性消の3科目で各60%以上が合格基準。スキマ時間で1問ずつ確実に演習できます。