問題
選択肢
- 1EuP(Energy-using Product)とは、エネルギー使用製品に対して環境配慮設計を義務づけるわが国独自の規制のことである。
- 2IT機器自体の省エネをGreen by IT、ITを利活用した社会の省エネをGreen of ITといい、グリーンIT委員会(JEITA)はそれらを導入した場合の省エネ効果を試算している。
- 3PUE(Power Usage Effectiveness)とは、データセンターやサーバ室のエネルギー効率を表す指標で、企業全体の消費電力をデータセンターの消費電力で除算した数値である。
- 4ホワイトデータセンターとは、電力消費を低減するため雪氷熱を利用するデータセンターである。
正解
4. ホワイトデータセンターとは、電力消費を低減するため雪氷熱を利用するデータセンターである。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ホワイトデータセンターは寒冷地の冷気や雪氷熱を冷却に利用する省エネ型データセンターでありエが正しい(例: 北海道美唄市のホワイトデータセンター構想)。EuPはEU指令でありわが国独自の規制ではないためアは誤り。IT機器自体の省エネは「Green of IT」、ITを利活用した社会の省エネは「Green by IT」が正しく、イは説明が逆。PUE=データセンター全体の消費電力÷IT機器の消費電力(1.0に近いほど効率的)で、ウは式の説明が逆のため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営情報システム 第23問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート