問題

三相3線式回路で線間電圧200V、線電流10A、力率1.0のときの三相有効電力[W]はおよそいくらか。(√3≒1.73)

選択肢

  1. 12000W
  2. 23460W
  3. 36000W
  4. 420000W

正解

2. 3460W

詳しい解説を見る

解説

三相有効電力は P=√3・V・I・cosθ で求めます。P=1.73×200×10×1.0≒3460W です。√3を掛けるのを忘れると2000W(=V×I×cosθ)になってしまうのがよくある誤りなので注意します。6000Wは3倍、20000Wは桁の誤りです。三相は単相の単純な3倍ではなく√3倍(≒1.73倍)である点を押さえ、線間電圧と線電流の値をそのまま式に入れる手順を身につけましょう。