問題
合成樹脂管工事(CD管・PF管などの可とう管)を造営材に取り付ける場合の支持点間距離の目安として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 16m以下
- 23m以下
- 3制限はない
- 41.5m以下程度
正解
4. 1.5m以下程度
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1.5m以下程度である。合成樹脂製可とう電線管(CD管・PF管)は金属管に比べて剛性が低くたわみやすいため、サドルなどによる支持点間距離は1.5m以下程度と短めにとり、管のたるみや脱落を防ぐ必要がある。6mや3mでは支持が不足してたわみが大きくなり誤り。制限はないとするのも誤り。露出配管では特にたわみが目立つため、適切な間隔で確実に支持し、見栄えと機械的保護を確保する施工が求められる。