問題

需要率60%、設備容量50kVAの単相負荷群に供給する変圧器を選定する場合、最大需要電力(皮相電力)はおよそいくらか。これを上回る最小の標準変圧器容量を選ぶ。

選択肢

  1. 1最大需要30kVA、変圧器は30kVA級を選定
  2. 2最大需要50kVA、変圧器は50kVA級を選定
  3. 3最大需要60kVA、変圧器は75kVA級を選定
  4. 4最大需要15kVA、変圧器は20kVA級を選定

正解

1. 最大需要30kVA、変圧器は30kVA級を選定

詳しい解説を見る

解説

正解は最大需要30kVA、変圧器30kVA級。最大需要電力=設備容量×需要率=50kVA×0.60=30kVAとなる。変圧器はこの最大需要を上回る最小の標準容量を選ぶため、30kVA級(または直上の標準容量)が妥当となる。需要率を掛けることで全負荷同時使用を前提とした過大な選定を避けられる。50kVAは需要率を無視した値、15kVAは計算誤り。需要率を用いた最大需要電力の算定と、それに基づく変圧器容量選定は配電設計の実務的頻出テーマなので、計算手順を確実に身につけること。