問題
図のような単相3線式回路で電流計Ⓐの指示値が最も小さいものは。(中性線に電流計Ⓐ、上下の電圧線に100V/200W・100V/100W・100V/300W等の負荷とスイッチa・b・cが接続されている)

選択肢
- 1イ. スイッチa、bを閉じた場合。
- 2ロ. スイッチa、cを閉じた場合。
- 3ハ. スイッチb、cを閉じた場合。
- 4ニ. スイッチa、b、cを閉じた場合。
正解
4. ニ. スイッチa、b、cを閉じた場合。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
単相3線式の中性線電流は、上側負荷電流と下側負荷電流の差(不平衡分)として流れます。a・b・cすべてのスイッチを閉じると上下の負荷バランスが最も平衡に近づき、中性線に流れる差電流が最小になります。中性線電流=両側負荷電流の差という性質を使い、最も平衡する組合せを選ぶ問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問6)
記憶定着問題