問題
⑫で示す部分の天井内のジョイントボックス内において、接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、適切なものは。ただし、照明器具「イ」への配線は、VVF1.6-2Cとする。

選択肢
- 1イ. 小3個/中1個
- 2ロ. 小1個/中2個
- 3ハ. 小2個/中2個
- 4ニ. 小2個/中1個
正解
4. ニ. 小2個/中1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ジョイントボックス内の各接続点について、接続する電線の太さと本数からリングスリーブの大きさ(小・中・大)を選びます。1.6mm同士2本や1.6mm2本+2.0mm1本などは「小」、より多い・太い組合せは「中」を使い、接続点ごとに集計します。本問では小2個・中1個の組合せ(ニ)が最少で適切です。電線の組合せに応じたリングスリーブの選定と個数集計の問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問42)
記憶定着問題