問題
低圧電路に使用する定格電流20[A]の配線用遮断器に25[A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
選択肢
- 1イ. 20
- 2ロ. 30
- 3ハ. 60
- 4ニ. 120
正解
3. ハ. 60
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定格電流30A以下の配線用遮断器は、定格電流の1.25倍の電流(20A×1.25=25A)が流れたとき、60分以内に動作しなければなりません。よって限度時間は60分(ハ)です。なお1.6倍では2分以内です。配線用遮断器の動作時間(過電流遮断器の規定値)を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問12)