電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2012年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第39問

問題

⑨で示す部分の接地工事の種類は。(⑨は冷蔵庫用コンセント付近の接地線に施す接地工事)

の図表

選択肢

  1. 1イ. A種接地工事
  2. 2ロ. B種接地工事
  3. 3ハ. C種接地工事
  4. 4ニ. D種接地工事

正解

4. ニ. D種接地工事

詳しい解説を見る

解説

⑨は300V以下の低圧用機器(冷蔵庫等)の接地であり、D種接地工事を施します。300V以下の低圧用機器の鉄台・金属製外箱等にはD種接地工事を、300Vを超える低圧用機器にはC種接地工事を施します。よってニが正解です。A種は高圧・特別高圧機器、B種は変圧器の低圧側中性点等に施す接地です。機器の使用電圧から接地工事の種類を判別する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問39)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。