問題
工場の200[V]三相誘導電動機(対地電圧200[V])への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。ただし、200[V]電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
選択肢
- 1イ. 0.1[MΩ] 50[Ω]
- 2ロ. 0.4[MΩ] 600[Ω]
- 3ハ. 0.1[MΩ] 200[Ω]
- 4ニ. 0.2[MΩ] 300[Ω]
正解
4. ニ. 0.2[MΩ] 300[Ω]
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧150Vを超え300V以下の電路の絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要です。接地は本来D種(100Ω以下)ですが、動作時間0.1秒以下の漏電遮断器を施設した場合は500Ωまで緩和されます。ニは絶縁抵抗0.2MΩ(基準満足)・接地抵抗300Ω(500Ω以下で満足)で適合します。イ・ハは絶縁抵抗0.1MΩで不足、ロは接地抵抗600Ωで超過します。絶縁・接地の基準値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題