問題

選択肢
- 1小スリーブ2個・中スリーブ3個
- 2小スリーブ3個・中スリーブ2個
- 3小スリーブ4個・中スリーブ1個
- 4小スリーブ5個
正解
4. 小スリーブ5個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
プルボックス内の各接続点の電線本数(IV1.6)を複線図で数えると、いずれの接続点もリングスリーブ「小」で対応できる本数(1.6mm2〜4本)に収まります。接続点の数だけ小スリーブが必要となり、最少個数は小スリーブ5個(ニ)です。中スリーブが必要となる本数の接続点はないため、中スリーブを含む選択肢は不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問44)
一問一答
全200問を繰り返し学習