問題
低圧電路に使用する定格電流が20Aの配線用遮断器に25Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
選択肢
- 1イ. 20
- 2ロ. 30
- 3ハ. 60
- 4ニ. 120
正解
3. ハ. 60
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定格電流30A以下の配線用遮断器は、定格電流の1.25倍の電流が流れたとき60分以内に動作しなければなりません。25Aは20Aの1.25倍なので、限度時間は60分です。配線用遮断器の動作時間(1.25倍で60分、2倍で2分)の規定を覚える問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問11)
記憶定着問題