問題
⑪で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と必要最少個数の組合せで、適切なものは。

選択肢
- 1イ. 中スリーブ2個・大スリーブ1個
- 2ロ. 中スリーブ1個・大スリーブ2個
- 3ハ. 中スリーブ3個
- 4ニ. 大スリーブ3個
正解
4. ニ. 大スリーブ3個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑪のジョイントボックス内で接続される電線の本数と太さから、各接続箇所に必要なリングスリーブの種類を判定します。複線図を描いて接続される心線の合計断面積を求め、大スリーブが必要な接続が3箇所あると判断できるため、大スリーブ3個が適切です。よってニが正解です。リングスリーブのサイズ(小・中・大)は接続電線の本数と太さで決まることを使う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問41)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習