電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2019年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第38問

問題

⑧で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の導体の最小直径[mm]は。(1階のチャイム等の小勢力回路部分)

の図表

選択肢

  1. 1イ. 0.8
  2. 2ロ. 1.2
  3. 3ハ. 1.6
  4. 4ニ. 2.0

正解

1. イ. 0.8

詳しい解説を見る

解説

⑧で示す部分は小勢力回路です。電技解釈では、小勢力回路に使用する電線(軟銅線)は直径0.8mm以上のものを使用すると定められています。したがって最小直径は0.8mm(イ)です。小勢力回路の電線の太さの規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問38)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。