問題
⑭で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線は、すべてVVF1.6とする。

選択肢
- 1イ. 小スリーブ2個、中スリーブ2個
- 2ロ. 小スリーブ3個、中スリーブ1個
- 3ハ. 小スリーブ3個、中スリーブ2個
- 4ニ. 小スリーブ1個、中スリーブ3個
正解
2. ロ. 小スリーブ3個、中スリーブ1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑭のボックス内で接続される電線を複線図に起こし、各接続点で結線される心線の本数を数えます。VVF1.6の場合、2本接続は小スリーブ、本数が多い接続には中スリーブを用います。各接続点の電線本数からスリーブの種類・個数を集計すると、小3個・中1個(ロ)が正しい組合せです。リングスリーブの選定を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問44)
記憶定着問題