問題
⑬で示す図記号の機器は。(2階分電盤L-2の主幹に施設されたB 3P 50AF 40Aの機器)

選択肢
- 1イ. 単相2線式用の配線用遮断器(2P1E、AC100V)
- 2ロ. 漏電遮断器(過負荷保護兼用、2P2E、30mA)
- 3ハ. 漏電遮断器(過負荷保護兼用、2P2E、30mA高速形)
- 4ニ. 3極の配線用遮断器(2P2E相当、AC100/200V)
正解
4. ニ. 3極の配線用遮断器(2P2E相当、AC100/200V)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑬は2階分電盤L-2の主幹に施設された「B(配線用遮断器)」で、3P50AF40Aと傍記されています。漏電遮断器(漏電表示・30mA等の記載)ではなく、漏電遮断機能のない配線用遮断器が該当します。写真ニの安全ブレーカH型(100/200V用の配線用遮断器)が該当します。配線用遮断器と漏電遮断器を写真で区別する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問43)
記憶定着問題