問題
図のような三相3線式回路で、電線1線当たりの抵抗が0.15Ω、線電流が10Aのとき、電圧降下(Vs-Vr)[V]は。(3φ3W電源、各線に0.15Ωの抵抗、線電流10A、三相抵抗負荷)

選択肢
- 1イ. 1.5
- 2ロ. 2.6
- 3ハ. 3.0
- 4ニ. 4.5
正解
2. ロ. 2.6
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相3線式回路の電圧降下(線間)は v=√3×I×r で求めます。v=√3×10×0.15=1.73×10×0.15≒2.6V。三相3線式の電圧降下の公式(√3を乗じる)を用いる頻出計算です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問7)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習