問題
選択肢
- 126
- 234
- 342
- 449
正解
2. 34
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の許容電流は49Aです。これに電流減少係数0.70を乗じます。49×0.70=34.3≒34A。管内に複数の電線を収める場合は放熱が悪くなるため、電流減少係数を乗じて許容電流を低減します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)
一問一答
全200問を繰り返し学習
正解
2. 34
解説
断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の許容電流は49Aです。これに電流減少係数0.70を乗じます。49×0.70=34.3≒34A。管内に複数の電線を収める場合は放熱が悪くなるため、電流減少係数を乗じて許容電流を低減します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)
一問一答
全200問を繰り返し学習
第24問
屋内配線の検査を行う場合、器具の使用方法で、不適切なものは。
第41問
⑪で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
第8問
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.56とする。
第24問
図のような単相3線式回路で、開閉器を閉じて機器Aの両端の電圧を測定したところ150Vを示した。この原因として、考えられるものは。(機器A・機器Bは100Vの抵抗負荷、電源は単相3線式100/200V)
第41問
⑪で示す図記号の器具は。(3階の配線が集まる箇所に設けられたボックス)
スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。