問題

選択肢
- 112.5
- 217.5
- 322.5
- 427.5
正解
2. 17.5
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線が長さ3mを超え8m以下の位置に過電流遮断器を施設する場合、分岐電線の許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。50×0.35=17.5A。分岐点からの距離による許容電流の規定(3m以下は制限なし、3m超8m以下は35%以上、8m超は55%以上)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)