問題

図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。(1φ2W電源、50Aの過電流遮断器Bから分岐し、a点から7mの位置にb点の過電流遮断器Bを施設)
の図表

選択肢

  1. 112.5
  2. 217.5
  3. 322.5
  4. 427.5

正解

2. 17.5

詳しい解説を見る

解説

分岐回路の電線が長さ3mを超え8m以下の位置に過電流遮断器を施設する場合、分岐電線の許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。50×0.35=17.5A。分岐点からの距離による許容電流の規定(3m以下は制限なし、3m超8m以下は35%以上、8m超は55%以上)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)