電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2019年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第9問

問題

図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。(1φ2W電源、50Aの過電流遮断器Bから分岐し、a点から7mの位置にb点の過電流遮断器Bを施設)

の図表

選択肢

  1. 1イ. 12.5
  2. 2ロ. 17.5
  3. 3ハ. 22.5
  4. 4ニ. 27.5

正解

2. ロ. 17.5

詳しい解説を見る

解説

分岐回路の電線が長さ3mを超え8m以下の位置に過電流遮断器を施設する場合、分岐電線の許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。50×0.35=17.5A。分岐点からの距離による許容電流の規定(3m以下は制限なし、3m超8m以下は35%以上、8m超は55%以上)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。