問題
低圧の屋内電路に使用する次のもののうち、特定電気用品の組合せとして、正しいものは。A:定格電圧100V、定格電流20Aの漏電遮断器、B:定格電圧100V、定格消費電力25Wの換気扇、C:定格電圧600V、導体の太さ(直径)2.0mmの3心ビニル絶縁ビニルシースケーブル、D:内径16mmの合成樹脂製可とう電線管(PF管)
選択肢
- 1イ. A及びB
- 2ロ. A及びC
- 3ハ. B及びD
- 4ニ. C及びD
正解
2. ロ. A及びC
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定電気用品には、定格電流100A以下の漏電遮断器(A)や、一定の太さ・心線数のビニル絶縁ビニルシースケーブル(C:100V以上で導体太さ・心線数が規定範囲のもの)が該当します。よってA及びCの組合せ(ロ)が正しいです。換気扇(B)やPF管(D)は特定電気用品以外の電気用品に分類されます。特定電気用品とそれ以外の電気用品の区分を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)