問題

選択肢
- 1カップリングと薄鋼電線管
- 2ねじなしボックスコネクタとアウトレットボックス(の不適切な組合せ)
- 3スイッチボックスと塗代カバー(プレート)
- 4リングスリーブと圧着ペンチ
正解
2. ねじなしボックスコネクタとアウトレットボックス(の不適切な組合せ)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
この配線図の施工で使用する材料・工具の組合せを検討します。カップリングと薄鋼電線管(イ)、スイッチボックスとプレート(ハ)、リングスリーブと圧着ペンチ(ニ)はいずれも正しく組み合わせて使用します。一方、ロの組合せは管種や付属品(コネクタ・ボックス)が本配線図の施工内容と整合せず、誤った組合せとなるため、誤っているのはロです。配線図の施工に必要な材料・工具を総合的に判断する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問50)
一問一答
全200問を繰り返し学習