電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2021年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第14問

問題

三相誘導電動機の始動電流を小さくするために用いられる方法は。

選択肢

  1. 1イ. 三相電源の3本の結線を3本とも入れ替える。
  2. 2ロ. 三相電源の3本の結線のうち、いずれか2本を入れ替える。
  3. 3ハ. コンデンサを取り付ける。
  4. 4ニ. スターデルタ始動装置を取り付ける。

正解

4. ニ. スターデルタ始動装置を取り付ける。

詳しい解説を見る

解説

スターデルタ始動は、始動時に巻線をスター(Y)結線にして各相にかかる電圧を1/√3に下げ、始動電流を全電圧始動の1/3に抑え、運転時にデルタ(Δ)結線へ切り替える方法です。イ・ロは回転方向を変える方法、ハは力率改善の方法で、始動電流の低減には関係しません。代表的な始動方式を理解することが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問14)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。