問題

選択肢
- 1漏電遮断器付コンセント(接地極付15A125V)
- 215A125Vコンセント
- 3接地極付15A125Vコンセント
- 4接地極付20A250Vコンセント
正解
2. 15A125Vコンセント
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑬の図記号には傍記「20A250V」とあり、定格20A・250V(三相または単相200V用)の接地極付コンセントを示します。これに該当するのは、刃受形状が200V用で接地極を持つニの写真です。イ・ロ・ハはいずれも125V(100V系)用のコンセントで定格電圧が異なります。傍記の定格電圧・電流と刃受形状の対応を判別することが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問43)
一問一答
全200問を繰り返し学習