問題
床に固定した定格電圧200V、定格出力1.5kWの三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合、接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで、不適切なものは。ただし、漏電遮断器を設置しないものとする。
選択肢
- 1イ. 直径1.6mm・10Ω
- 2ロ. 直径2.0mm・50Ω
- 3ハ. 公称断面積0.75mm²・5Ω
- 4ニ. 直径2.6mm・75Ω
正解
3. ハ. 公称断面積0.75mm²・5Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
200V電動機の鉄台にはD種接地工事が必要で、接地線は直径1.6mm(公称断面積1.25mm²)以上、接地抵抗値は漏電遮断器なしの場合100Ω以下とします。ハの公称断面積0.75mm²は規定の太さ(1.6mm以上)を満たさないため不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問22)